Dahili İnterkom Ev Sahipliği Yapmanın Bazı Önemli Hatalarının Tartışılması

Dec 10, 2018 Mesaj bırakın

Bina interkom sistemi, yüksek katlı konut binalarında, apartman binalarının içinde ve dışında, aile içi bilgi aktarımı, hırsızlık önleme kapısı kontrolü ve konut sakinlerinin acil durumlarda bina çalışma odasına rapor verme alarmlarında kullanılan bir cihazdır. Sistem esas olarak bir ana bilgisayar, bir uzatma, bir UPS güç kaynağı, bir elektrikli kilit ve bir kapı kapatıcıdan oluşur. Türüne göre, doğrudan basın tipi, dijital tip, dijital tip ev geçişi, doğrudan basın tipi görüntülü interkom, dijital görüntülü interkom, dijital tip ev görüntülü interkom ve benzeri ayrılabilir.


Ana bilgisayar bina interkom sisteminin kontrol ana parçasıdır. Her bir uzatmanın iletim sinyali ve elektrikli kilit kontrol sinyali, ana bilgisayar tarafından kontrol edilir. Devre kartı darbe sönümlü ve monte edilmiş olup, güçlü titreşim önleme ve nem önleme direncine sahiptir. Gece aydınlatma yerleştirme ile görünüm güzel ve cömert. Öyleyse günlük yaşamda, bina interkom sunucusu bir hatayla karşılaştığında ne yapmalıyız? Aşağıda, bazı ana arıza problemlerini tartışıp analiz edelim.


Belirti: Ana bilgisayar parola kilidini açamıyor.


1. Giriş şifresinin doğru olup olmadığını kontrol edin.


2, işlem doğru değil: lütfen talimatları dikkatlice okuyun, şifre ayar yönteminin yanlış olup olmadığını veya şifre başarılı olup olmadığına bakın;


3. Bazı bina interkom sistemi kilit açma hatları sistemin güç kaynağına bağlı. Eğer ana bilgisayar “OPEN” gösteriyorsa: ana ünite normaldir, lütfen elektrikli kilit bağlantısının doğru olup olmadığını, elektrikli kilit güç kaynağının kısa devreli veya diğer hatlar olup olmadığını kontrol edin. Kısa devre


4. Elektrikli kilidi bağlayan hatlar arasındaki voltaj düşürülmüş, ancak elektrikli kilit açık değilse, elektrikli kilidin değiştirilmesi gerekir. (Elektrikli kilit, bina interkom sisteminde de önemli bir aksesuardır. Lütfen sistemin istikrarlı ve kullanımının daha iyi olduğundan emin olmak için kaliteli bir ürün seçin.);


5, kapı makinesini kontrol edin: Kapı kilidini açarken, kapının ana parçası düşen bir darbeye sahip olacak, normal voltaj 12V (ikinci nesil sistem ürünlerinden bazıları genellikle 7 metre veya 8 fit kapı ana bilgisayarını algılar);


6, her şey normal, lütfen ana bilgisayarın kalitesini göz önünde bulundurun, aynı modelin bir ünitesini deneyin, fonksiyon ünitesi;


Alt toplam: Genel bina görüntülü interkom sistemi, şifre kilidinin açılması normal değildir, ana sebep birinci ve ikinci makalelerden kaynaklanır; ancak ikinci nesil bina interkom sistemi, üçüncü, dördüncü ve beşinci davalar da dikkate alınmıştır.


Belirti: Ana bilgisayar normal olarak açılabiliyorsa, iç mekan uzantısı açılamaz.


1. Makinenin tamamı açılmıyor: hattın yanlış bağlantı, kısa devre, ara kırılma olup olmadığını görmek için ünite sisteminin ana hattını kontrol edin ve ardından ünitenin sinyal çıkışı olup olmadığını kontrol edin. Son olarak, zemin platformunun yandığını veya hasar görüp görmediğini görmek için sıra platformunu kontrol edin. Çoğu bina interkom sisteminin taban platformları seri bağlanır;


2. Bazı iç mekan uzantılarının kilidi açılamıyor: hattın yanlış bağlantı, kısa devre ve ara kırılma olup olmadığını görmek için uzatmanın uzatma hattını kontrol edin ve ardından zemin platformunun sinyal çıkışı olup olmadığını kontrol edin;


3. Çizgi ve döşeme platformu normalse, uzatma hasarını göz önünde bulundurun, aynı modelin ve işlev uzantısının yerini değiştirin. Özel hatırlatma: İç mekan uzantısının kod çözme işleviyle gelmesi durumunda, lütfen uzantıyı değiştirirken yeniden kodlamaya dikkat edin. Gerçek kat numarası daha iyidir;


4. Yöntem istemi: Ünite ana bilgisayarını, zemin platformunu ve hat hatasını tespit ederken, önce herhangi bir sinyal olup olmadığını tespit etmek için evrensel sayacı kullanın ve sorunu en aza indirin. Tek tek tespit etme yöntemi, aynı model ve fonksiyonun değiştirilmesinden daha iyidir;


5, yöntem ister: bazı ürünler sinyal normaldir, ancak mikrodenetleyici yonga programının kullanımı nedeniyle, çıkış platformu, uzatma, ana bilgisayar ve mikrodenetleyici yongası kullanan diğer ürünler normal olmadığı zaman, çıkış sinyalinin tümü bozuktur. Ürünü aynı işlev ve modelle değiştirmek daha iyidir.


Belirti: Ana makine normal olarak açılabildiğinde yönetim makinesi kilidin kilidini açamıyor.


1. Kablo bağlantı hatası: Ağ hattındaki sinyal hattının doğru kablolanıp bağlanmadığını kontrol edin. Ağ dönüştürücüsünün kablolarının normal olup olmadığını kontrol edin. Bazı üreticilerin ağ veriyolu doğrudan ünite ana bilgisayarına bağlanır ve özel denetleme gerekir.


2, izleme işlevinin normal olması durumunda, bir ağ dönüştürücüsünün (veya bir ağ değiştiricisi olarak adlandırılan, bilgisayar ağ sistemindeki yönlendiriciler gibi işlevler) kullanımı, yönetim makinesi ve ünitedeki kullanıcılar, genellikle anahtarlamayı göz önüne alarak normal olarak kullanılır. ağ dönüştürücüsünün sorunu Lütfen aynı model ve fonksiyondaki ürün testini değiştirin;


3. Hat problemi: Herhangi bir kırılma, gevşek bağlantı, kısa devre, suya daldırma vb. Olup olmadığını görmek için lütfen önceki bina interkom ekipmanından ünite sistemine kadar olan tüm hatları kontrol edin.


Belirti: Ana makine yönetim makinesini arayamıyor


1. Ana makine arızası: Yönetim makinesini ararken, herhangi bir sinyal çıkışı olup olmadığını görmek için ana bilgisayarın çıkış portunu kontrol etmek için evrensel sayacı kullanın; lütfen aynı modeli ve işlev ana bilgisayar testini değiştirin;


2, ağ dönüştürücü (değiştirici) arızası: bir hata olup olmadığını görmek için ağ dönüştürücünün kablolarını kontrol edin; yönetim makinesini çağırırken, yönetim portuna sinyal çıkışı olup olmadığını tespit etmek için evrensel sayacı kullanın; ağ dönüştürücüsünü algılamak için evrensel ölçeri kullanın; ana bilgisayar giriş bağlantı noktasının sinyal girişi olup olmadığı; Sonunda, aynı modeli, işlev ağ dönüştürücü testi değiştirin.


Belirti: Ana bilgisayar açıldıktan sonra meşgul.


1. Kısa devre: Lütfen ana hat ile tekrar test etmeyin; sistemin ana hattının kısa devresini düşünün, lütfen ana hatta kısa devre olup olmadığını kontrol edin;


2. Belirli bir katın zemin platformu arızalı, sistemin kısa devre yapması sağlandı: zemin platformu testi bir kat kırıldı ve kullanılan zemin platformu testi, neden tespit edilinceye kadar alternatif zemin platformu ile değiştirildi.


İnterkom sistemi ile ilgili diğer dikkat konuları oluşturma


1. Anti-sismik kablolama sorunu: Çoğu bina interkomu terminal veya vida bağlantısı kullanır. Darbeye dayanıklı da bir anahtardır. Uygulamada, kapının açılması ve kapanması ile sıkça titreşen hareketli kapı kanadına birçok interkom ana sistemi monte edilmiştir. Bu tür bir problem genellikle titreşimden kaynaklanan temas arızasında meydana gelir; ikincisi, hattın kapı çerçevesinin ve kapı kanadının ek yerindeki kılıf tarafından korunmadığıdır. Kapı kanadı açıldığında, hat sıkışır veya sistemin aşınmasıyla ciddi şekilde aşınır. Veya kısa devre; İnterkom anabilgisayarının neresinde kurulu olursa olsun, anti-şok ve kabloların iyi kullanılması gerekir. Dahili telefon anabilgisayarını çok açık kapıya veya duvara monte etmeniz önerilir.


2. Kilit açma hattı problemi: Bina içi interkom kilit açma hatlarının çoğu (elektrikli kontrol kilit hatlarına), interkom ana bilgisayarından elektrikli kontrol kilidine bağlanır. Bu kablo türünün birçok avantajı vardır, sağlamdır ve hasarı önleyebilir ve sinyalin kilidini açabilir. Bununla birlikte, bazı bina içi interkom kilit açma hatları başka bir tür kablolamadır, yani üç çekirdekli kabloyu dahili haberleşme ana bilgisayarından sistem güç kaynağına bağlama ve ardından iki çekirdekli kabloları güç kaynağından elektrik kontrol kilidine bağlama ve Genel bina Intercom gücü kapıya monte edilemez (çoğunlukla kapının yanındaki duvara gizlenir vb.), bu tür kilit açma sorunu üç açıdan görünebilir: deneyime göre dahili telefon sistemi, güç kaynağı, kilit açma hattı , arıza Esas olarak güç kaynağı ve kilit açma hattına yoğunlaşmıştır. Böyle bir kablo bağlantısında, lütfen önce kilitleme hattını kontrol edin, ardından güç kaynağı testini değiştirmeyi düşünün ve son olarak interkom ana bilgisayarını düşünün.